Quote from olivier ferrand on 19 November 2023, 12:03

bonjour ERWAN

oui c'est bien l'entré STOA que je veux activée avec un relai (E sur schéma) via une sortie de mon IP/A

elle donne l'information a mon qu'il est prêt

il doit s'activer quand je clic sur marche sur simcnc voire photo

merci 

You can use the "Drive Enable" signal for this purpose, but this will not comply with your drive's manual and the above-mentioned standard.

The problem is that STO should not be used in the event of an emergency stop.

The reason is very simple, when STO is used, the spindle will rotate for a very long time by momentum.

bonjour merci pour vos réponses

elle mon étés très utiles